Board logo

标题: 这台空调问题在哪?正常吧? [打印本页]

作者: 日信家电    时间: 2011-11-25 09:40     标题: 这台空调问题在哪?正常吧?

一台长虹32W1.5的挂机,用户不要了我去回收通电收氟发现怎么也收不回,如果时间一长压机电流增大然后保护关机,无奈只好稍微收点强拆回店里,回来把管路连接好测得平衡压在0.8MP左右,让工作在制冷状态测得电流在4A左右,制热电流在6A左右,高压高达2.0MP左右,制冷、制热效果一般;想加点氟可是加不进去(制冷状态下),再次回收氟测低压始终高于0,压机电流递增,达到10A左右保护关机,此时氟瞬间倒流,收氟失败再次重演上门收氟景象。
    高手们帮忙看一下是压机的问题还是四通阀的问题还是另有蹊跷?
作者: 刘本红    时间: 2011-11-25 10:41

应该是压机问题。冬天收氟,高压冷凝后压力不会太高。堵转的可能性小。除非阀门已堵死。可加电试试阀门。
作者: 王小白    时间: 2011-12-7 20:23

压机已坏。。。。。。。。。。。
作者: 1294508736    时间: 2011-12-13 14:56

你要确定是不是压机坏,可折开压机高低专压,测一下吸排气是否好,如好的话恭禧你还算可以,再看下系统四通阀,和单相阀毛细管组件。
作者: 1294508736    时间: 2011-12-13 15:01

不好意思多了一个字“专”
作者: 张培    时间: 2011-12-13 16:22

由高圧处放气试之常圧o,8应是尺|2!
作者: 林春宇    时间: 2011-12-13 16:34

压机坏了。我遇到过。。。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0