标题:
求助:三菱变频器的参数问题
[打印本页]
作者:
xiaojin1
时间:
2011-8-21 09:36
标题:
求助:三菱变频器的参数问题
我厂里原来用三菱E540变频器,模拟量电压控制,它的转速最高是800转,50Hz,应变频器损坏,现在用三菱E700变频器代换它的转速最高是440转,50Hz,应调节哪些参数才能跟原来一样。
作者:
liuxianhua
时间:
2011-8-21 09:47
不明白你在说什么。什么800转,50Hz;440转,50Hz!同样的频率下转速是一样的。
作者:
弓连成
时间:
2011-8-22 10:44
电位器大小和原来一样吗?
作者:
我是三宝
时间:
2011-8-22 10:56
没太明白你说的,同样的频率下转速一样
作者:
鹏飞2009
时间:
2011-8-22 10:57
你的变频器跳到大的是多少频?
作者:
liuxianhua
时间:
2011-8-23 05:51
楼猪撂下一句不明不白的话就走人,严重鄙视!
作者:
xiaojin1
时间:
2011-8-24 20:36
已经查明,一个是电压不对设置不是0-10v,由于调试的人把那个输出电位器调过,所以不准,三楼说对了,六楼不帮助就算了。何必发这样的帖子。
作者:
liuxianhua
时间:
2011-8-25 06:24
本帖最后由 liuxianhua 于 2011-8-25 06:28 编辑
已经查明,一个是电压不对设置不是0-10v,由于调试的人把那个输出电位器调过,所以不准,三楼说对了,六楼不帮助就算了。何必发这样的帖子。
xiaojin1 发表于 2011-8-24 20:36
跟调电位器没有关系的,是变频器参数设置问题,应该是参数pr73 0-5V,0-10V选择问题。不是不帮,是你自己问题都没有说清,叫人怎么帮?你自己看看你发的帖子吧!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0