Board logo

标题: 请教各位师傅 [打印本页]

作者: 专业阿华    时间: 2011-7-4 15:12     标题: 请教各位师傅

一台25匹的冷水机组,因为冷凝管有漏,水就通过冷凝管把机头全部进水了,现在不能开机,请问我该怎么维修这样的机组。请大家都说一说,指导一下,谢谢!
作者: 军仔电器    时间: 2011-7-4 16:39

没搞过路过帮你顶顶
作者: vip8188    时间: 2011-7-5 10:18

这个维修要要价高点,不行就别修理,到时返工还说你技术不行!
想办法把水份全高出来!!!至关重要~
作者: 本溪宏伟家电    时间: 2011-7-5 21:10

压机没坏(特别是机械部件)的前提下机头拆开无水酒精清洗后阳光下暴晒,管道氮气加少量甲醇冲洗(堵.排结合)应该搞定,祝你成功!
作者: 邓朝基    时间: 2011-7-8 01:52

支持四楼的说法
作者: 专业阿华    时间: 2011-7-9 06:28

我打算开机维修了,谢谢大家的意见,现在还有一个问题,就是大家烘干的问题,怎么解决最好!请师父们指点一下。谢谢!
作者: 兴达机电维修    时间: 2011-7-9 07:12

把压缩机磨开,烘干,清除管道内的水封,查查线路应该没问题的了.年前就是一台冷水机组水进了压缩机,我就是这样搞好的!
作者: 专业阿华    时间: 2011-7-9 19:54

请问你是怎么烘干电机的,是烤箱烘干的吗?
作者: 专业阿华    时间: 2011-7-9 19:56

氮气加少量甲醇冲洗(堵.排结合)应该搞定,请问可以把细节是明白一点吗?这个没有明白
作者: ykjlg    时间: 2011-8-21 00:11

不用开壳.多加几次油进去。并烘烤因水容易蒸发
作者: 410536986    时间: 2011-8-28 02:37

氮气加少量甲醇冲洗(堵.排结合)  真空一定要到位,