Board logo

标题: 求助变频器设置方法 [打印本页]

作者: 元春    时间: 2011-3-3 11:54     标题: 求助变频器设置方法

请高手指点LG sv110ip5a-4ne变频器;控制水泵压力(压力是3-4MPA)参数设置;步骤及方法。要具体一点哟,拜托!!
作者: 元春    时间: 2011-3-3 11:58

补充一点,电机是11KW,传感器是压力传感器
作者: 天涯浪子    时间: 2011-3-3 13:47

请高手指点LG sv110ip5a-4ne变频器;控制水泵压力(压力是3-4MPA)参数设置;步骤及方法。要具体一点哟,拜托!!
元春 发表于 2011-3-3 11:54 AM
发本使用手册给你慢慢看

[attach]216573[/attach]
[attach]216574[/attach]
[attach]216575[/attach]
[attach]216576[/attach]
[attach]216577[/attach]
作者: 元春    时间: 2011-3-3 16:52

谢谢这位兄弟了,辛苦了!
作者: WD40    时间: 2011-3-3 18:33

这变频器的说明书我没看过,但基本的思路是:
1、变频器需要有内置PID调节器(一般来说都会有内置的),假如真的没有的话,只能外部另设PID调节器了。
2、压力传感器需要有电流输出(4~20mA、0~20mA)或电压输出(1~10V、0~10V),这个电流电压输出信号要跟变频器的输入信号一致。
3、在变频器的PID参数作相应的设定。
作者: WD40    时间: 2011-3-3 21:47

说明书给你参考。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0