标题:
空开这样接能跳闸吗
[打印本页]
作者:
dajian
时间:
2011-3-2 22:28
标题:
空开这样接能跳闸吗
在一台三相变压器的前端有一个带漏电保护的400A空开,A/B/C/N。变压器接成角形,次级为三相100V的,接成星形,中性点不接N,后级没有空开,直接接到负荷上,从一次电源引来一根N线,请问当次级如有任何一项对N短路,(a,b,c对N)一次的400A空开会不会跳闸。
作者:
荒野无灯
时间:
2011-3-2 22:42
从一次电源引来一根N线,请问当次级如有任何一项对N短路
请问?这是谁叫你这样接的,这是基本电工知识。不会跳闸。除了一次短路或者漏电会跳闸。
作者:
dajian
时间:
2011-3-2 22:48
2#
荒野无灯
有一个工程师为我们厂做了这个设计,当时我也感到奇怪,并做了个试验,用5A保险做了个试验,接a到n根本不跳,我是上来求证一下。谢谢。
作者:
王电瑞
时间:
2011-3-2 22:54
不会跳闸,因为变压器为互感耦合,次级N与初级N不存在直接的对地漏电。
作者:
lzh3088
时间:
2011-3-2 23:40
3#
dajian
你怎么还会觉得奇怪呢,要空开跳闸必须具备二个条件(漏电或短路),而次级没有接N就说明初级电源和次级电源都是二路电压,根本就产生不了回路电流,即然没有回路电流何来的漏电或短路呢?
作者:
xiaogu
时间:
2011-3-3 07:36
回复一楼,你先搞清,空开的作用是过载和短路保护,对于漏电是不起作用的,如果是漏电开关,只要零序互感器检测到电流就会动作,也就是不在同一个回路上使用就会跳闸,也就是说漏电保安器在同时相间触电,相零触电不动作的原因
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0