Board logo

标题: 为什么我的接近开关这么容易坏 [打印本页]

作者: 鹏飞2009    时间: 2010-10-25 21:57     标题: 为什么我的接近开关这么容易坏

我用的接近开关是24VNPN三线型,我是用一个接近开关控制一个MY4接触器,这个接近开关很容易就坏掉了,为什么呢?????
作者: 假黑马    时间: 2010-10-25 22:11

有电路图吗
作者: 老猫同志    时间: 2010-10-25 22:14

翻地时(反电势)击穿,线圈上。加二极管吸收
作者: 方能家电维修    时间: 2010-10-25 22:30

加小型继电器把信号放大了吗?
作者: 家诚    时间: 2010-10-25 23:09

功耗太小啦
作者: 华峰电子    时间: 2010-10-26 00:29

说的比较模糊 可以和我联系
作者: 天涯浪子    时间: 2010-10-26 11:03

本帖最后由 天涯浪子 于 2010-10-27 09:18 编辑

坏掉的是什么?

MY4接触器,是下面的东西吗?


不懂工作原理可以仔细看看电路图。
作者: 罗志龙    时间: 2010-10-26 18:20

1# 鹏飞2009 光电开关在控制领域,相对来说,通常只能用于较小电流开关信号控制,是不宜直接驱动电流过大的接触器的线圈的,否则就很容易损坏光电开关!建议在使用光电开关控制较大电流回路时,要加合适的中间继电器,来确保电路的安全合理的运作
作者: wu0090713    时间: 2010-10-27 07:43

线圈上。加二极管吸收
作者: 天涯浪子    时间: 2010-10-27 09:34

接近开关资料:
作者: 走街串巷    时间: 2010-10-27 09:49

学习了,谢谢各位
作者: 理想风帆    时间: 2010-10-27 11:16

学习了,谢谢分享!!!
作者: edifiep    时间: 2010-11-6 18:42

负载有点大啦。
作者: 暖水瓶jdwx    时间: 2010-11-8 10:04

你用的接触器是多少A的,接近开关应该控制小型纪电器,直接控制接触器会因负载大而损坏。
作者: 泡泡猪    时间: 2010-11-26 16:18

线圈在通断时产生的瞬时反向电势将其击穿了
作者: 大福    时间: 2010-11-27 20:10

环境有没有超过它的额定工作温度啊   超过的话就会容易坏了
作者: 海屋    时间: 2010-11-29 12:59

我接触过的接近开关大多是  Pepperl+Fuchs 和 Omron 的, 是直接接到PLC 的输入端的.
不知道你的MY4接触器是怎么接的? NPN的应该接在 +24V 和 输出端之间.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0