Board logo

标题: 求助:DDS607单相电子式电能表与互感器连接问题 [打印本页]

作者: 徐照祥沈阳    时间: 2010-6-20 17:40     标题: 求助:DDS607单相电子式电能表与互感器连接问题

新购买一只DDS607单相电子式电能表,电流1.5A(6)。购买时已经与经销商说明要配接电流互感器使用,回来安装拆封一看,并没有配接电流互感器说明和线路图,只有一个普通单相表的接线图,见下图。我不知道该怎么把它接在互感器上,请师傅们帮助,谢谢!
(图中3、4内部连结在一起)
作者: shangyingyang    时间: 2010-6-20 18:24

随便找个电工给你接上就是了。
作者: 罗志龙    时间: 2010-6-20 19:15

本帖最后由 罗志龙 于 2010-6-20 19:18 编辑

要简单的改一下才可以的
作者: 方能家电维修    时间: 2010-6-20 19:16

首先要确定电流互感器比,一次电流稍高于用电总电流,二次电流固定在5A即:X/5。安装:将相线从互感器P1端穿入,P2端接负载,将S1接电度表‘1’S2接‘2’,再将220V接入电压线圈,相接+零接—,这个必须对应。
作者: 朽木    时间: 2010-6-20 19:19

电表说明书上不是有吗?为什么要用互感器呀?
作者: 徐照祥沈阳    时间: 2010-6-20 20:01

首先要确定电流互感器比,一次电流稍高于用电总电流,二次电流固定在5A即:X/5。安装:将相线从互感器P1端穿入,P2端接负载,将S1接电度表‘1’S2接‘2’,再将220V接入电压线圈,相接+零接—,这个必须对应。
方能家电维修 发表于 2010-6-20 19:16
感谢你的回复,下图是原图纸说明书。可是说明书中说+、- 为脉冲检验输出端口。你介绍的火线、零线接在+ - 端子是接在哪里呢?
作者: shangyingyang    时间: 2010-6-20 20:53

你讲一下你的负载电流多大,才能确定互感器的比值
作者: 学员5701-01    时间: 2010-6-20 20:54

本帖最后由 学员5701-01 于 2010-6-20 21:12 编辑

如果是一般的电度表,接互感器非常简单。找一本电工书看看就会了。如果是电子式单相电度表,则要仔细阅读说明书。
作者: shangyingyang    时间: 2010-6-20 21:01

接单项和三项计量电度表是电工的最基本的常识,你不必费劲,找个电工给你接上,搞不好烧了表就不合算了。
作者: pengwei1987126    时间: 2010-6-20 23:05

给你个
作者: 方能家电维修    时间: 2010-6-20 23:06

哦,是这样的,将相线从互感器P1端穿入,P2端接负载,将S1接电度表‘1’S2接‘2’,再将220V接入电度表,相线接1,零线接3,这个必须对应。
作者: 小唐娃    时间: 2010-6-20 23:33

看表能不能带互感器
作者: 方能家电维修    时间: 2010-6-21 03:21

都能安装互感器
作者: 年过半百    时间: 2010-6-21 05:53

哦,是这样的,将相线从互感器P1端穿入,P2端接负载,将S1接电度表‘1’S2接‘2’,再将220V接入电度表,相线接1,零线接3,这个必须对应。
方能家电维修 发表于 2010-6-20 23:06
谢谢,我已经按照提供的方法接好了,后来到网站上搜索,也查到了支持你的依据。