标题:
空调不制冷
[打印本页]
作者:
能哥
时间:
2010-3-11 13:27
标题:
空调不制冷
请教各位师傅!!一台美的柜式2匹空调开机等了3分钟外机起动,起动时电流6A到7A。雪种压力为到1个帕,过10秒钟后就停啦?停了后的压力才到7个帕,想停机后加雪种进去也加不进?????
作者:
zx520hjj
时间:
2010-3-11 13:37
估计是液压传动出了问题
作者:
金信维修
时间:
2010-3-11 22:28
查一下启动电容
作者:
大福
时间:
2010-3-16 22:27
更换一个起动电容是一下
作者:
长虹电视专卖
时间:
2010-3-19 09:46
查一下启动电容
作者:
寒雀子
时间:
2010-3-19 16:00
这种情况肯定是启动电容的问题
作者:
西兰家电
时间:
2010-3-19 16:18
查一下启动电容
作者:
gjr198
时间:
2010-3-29 17:11
停机后还可以加雪种进去吗???
这我可没听过。
作者:
蒋佑记
时间:
2010-3-29 22:21
你问题没说清楚,怎么帮你啊,十秒钟后电流有没有升高啊,要是不升高就停机,那就是过流保护坏了。
作者:
韦信梨
时间:
2010-3-29 22:42
同意楼上的
作者:
董仔
时间:
2010-3-29 22:47
不会是停机时加雪种吧
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0