Board logo

标题: 海信KFR-28G/21NBP的检修 [打印本页]

作者: SSZZLL    时间: 2009-12-17 20:19     标题: 海信KFR-28G/21NBP的检修

今日上门维修一台海信KFR-28G/21NBP空调,开机制热,但出风口热量很小,查室外机,测制热时高压压力为10公斤,明显偏小。问用户此机夏天制冷一直正常。仔细听压缩机转速不够,检查室内管温传感器阻值为1.7K,换了个5K管温后制热正常。压缩机高速运转时测电流为8A,室外机标注额定电流为6.2A。
我想问一下这正常吗?还有个问题,变频空调制冷剂的充注量怎么确定?先谢谢了!
作者: 5ok77810    时间: 2009-12-18 14:51

不用换室内管温传感器。四通电源断开。加到0.3就可了。
作者: 5ok77810    时间: 2009-12-18 14:56

不用换室内管温传感器。四通电源断开。加到3就可了
作者: 琥珀电子    时间: 2011-11-18 17:56

学习了!!!!!!!!!!!!!!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0