标题:
R12压机代替600系统,加600可以吗??
[打印本页]
作者:
sostxt
时间:
2009-8-29 12:08
标题:
R12压机代替600系统,加600可以吗??
请高人指教了。。。。。。。。。。。。。
作者:
流行飞电
时间:
2009-8-29 12:24
用什么的压缩机,就加什么的F。如R12机头就加R12。
作者:
qitianwei7
时间:
2009-8-29 12:25
加R12 ,不能变的
作者:
长海家电
时间:
2009-8-29 13:44
1#
sostxt
朋友:您换了压缩机是R12的F就必须用R12的F,它和600的压缩机的工作压力是不一样的,以前介绍过,不能混淆.
作者:
老由维修
时间:
2009-8-29 13:45
维修时最好不要自己制造不必要的麻烦,最好是原来用什么压缩机在更换时应用与原型号相同的元件,这样维修会很顺利的!
作者:
芯片级家维
时间:
2009-8-29 14:16
用12的压机换600的压机,功耗也增加了
作者:
田西强
时间:
2009-8-29 14:38
用12压机加r12沸。毛细管去掉20公分。
作者:
jyj
时间:
2009-8-29 15:20
过滤器也得换,加12完全可以
作者:
小张维修店
时间:
2009-9-4 23:56
严格的说,600A的系统是不能装12的压机的,如果用12的压机但毛细管需加长10---20厘米,必须用12的氟。
作者:
论坛
时间:
2009-9-5 00:11
学习了。。。。
作者:
雪花354772136
时间:
2009-9-6 20:59
路过.........
作者:
社会工作者
时间:
2009-9-6 21:05
我也进来学习一下。,
作者:
yeuwei
时间:
2009-9-6 23:18
看看,顺便学习一下,R12压机代换600压机我平时就很少加长毛细管,直接换了,好像也没什么。
作者:
lxmlxm
时间:
2009-9-7 09:21
不能随便换,用啥 压缩机加啥F
作者:
明天电器
时间:
2009-9-7 09:37
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者:
语心
时间:
2009-9-7 09:48
600的系统我用过R12的机头,代换后效果不是很理想,机头过热,代换修过4台的600系统可惜坏了2台郁闷啊
作者:
金山游侠
时间:
2009-9-7 14:34
12的压缩机代600的,换过滤器,减短20CM毛细管,加12的氟,我试过,效果很好
作者:
斌尔
时间:
2009-9-8 15:33
为什么不加12R,600A不可以.
作者:
马哥制冷
时间:
2009-9-11 23:11
换f12压机一定要加12冷媒,毛细管要剪断15cm左右,过滤器也要换!
作者:
袁永忠
时间:
2009-9-11 23:18
维修时最好不要自己制造不必要的麻烦,最好是原来用什么压缩机在更换时应用与原型号相同的元件,这样维修会很顺利的!
老由维修 发表于 2009-8-29 13:45
有道理。
作者:
永兴家电维修
时间:
2009-9-13 00:42
最好还用600的压缩机。
用R12的压缩机就是换过滤器,改毛细管,加R12氟,制冷效果也不会太好,没原来节能。
作者:
550289874
时间:
2009-9-13 00:57
用600的机制冷和用电都省
作者:
吴勇
时间:
2009-9-13 01:22
学习了,我有个问题,毛细管长短20公分有什么区别吗
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0