标题:
长虹KFR-28GW/BQ空调制冷遍制热
[打印本页]
作者:
cjscjs72
时间:
2009-8-16 00:42
标题:
长虹KFR-28GW/BQ空调制冷遍制热
长虹KFR-28GW/BQ空调制冷变制热,制热正常
作者:
美丽尖
时间:
2009-8-18 15:51
四通阀坏。
作者:
king888
时间:
2009-8-18 17:00
换换向阀吧
作者:
大友可为
时间:
2009-8-18 18:28
量一下四通阀上有没有电压,有的话故障在内机板,没有就是四通阀不回位了,
作者:
荒野无灯
时间:
2009-8-19 01:36
四通阀没坏,是控制部分失控使四通阀线圈的电换向至制热状态
作者:
水月清风
时间:
2009-8-19 20:51
如四通阀上无电压,用罗批轻敲阀头,让其回位
作者:
杨舟
时间:
2009-8-22 23:14
检查下联机线是不是接错啦
作者:
LHT8768
时间:
2009-8-22 23:36
查四通阀有电没,有电拔掉四通阀插件,看制冷没。制冷1插件差错2内机电板故障。不制冷四通阀故障,用改锥把敲击四通阀体能回位制冷,说明你运气好。否则深表遗憾换四通阀吧。
作者:
老山家电
时间:
2009-8-22 23:43
暂时先去掉四通阀的供电,看看能否制冷,如果能的话,就是控制板有问题!
作者:
张辉电子
时间:
2009-8-22 23:51
[quote]暂时先去掉四通阀的供电,看看能否制冷,如果能的话,就是控制板有问题!
J检查一下室温管温传感器
作者:
寒冬夜
时间:
2009-8-26 15:53
1看一下四通阀有没有电到,有的话断开四通阀供电,看下是否制冷,行说明四通阀没坏,是电路问题 。不行的话,轻轻敲击下阀体,是否正常,正常就行了,不正常,更换 2是否开机就是制热,是的话就是接错线
作者:
dhtdtwcw
时间:
2009-8-26 16:23
看看四通阀继电器。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0