Board logo

标题: 展示柜换冷凝器问题 [打印本页]

作者: 钟生飞    时间: 2009-8-9 19:43     标题: 展示柜换冷凝器问题

一台展示柜冷凝器泄露,它是那种把管子盘成长方体那种,还有一风扇散热。市场没有。可以用48X120长方形的吗?如果行那风扇不是就没用了吗?
作者: 王成海    时间: 2009-8-9 20:07

只要空间足够用是可以代换的,不过得用两片48X120cm代换。将原有的风机和冷凝器拆除即可。
作者: 老由维修    时间: 2009-8-9 21:09

最好不要裁掉原来的冷凝器,如果你采用现在你要改变的安装方法(加两个冷凝器)那蒸发器的制冷效果是较慢的,而且增加了压缩机的负荷,在由于自然气温之高,压缩机温升将很快升高而热保护,压缩机会坏的。建议你修好原来的风冷式冷凝器,仍用原来风冷结构,这样会对你以后少麻烦的,相信我吧。如果是大型冷藏柜采用车上用的冷凝器是最理想的,也采用风冷,5分钟全部管子上满霜,那才叫好呢!
作者: 钟生飞    时间: 2009-8-9 21:28

已经全部绣烂了,不换么办
作者: 社会工作者    时间: 2009-8-9 21:38

这东东制冷配件都有卖的。
作者: 钟生飞    时间: 2009-8-10 20:08

没有啊 :funk: :funk:
作者: 智强家维    时间: 2009-8-11 20:43

建议换风冷的冷凝器,效果比较好!
作者: 370330944    时间: 2009-8-13 15:23

这东东制冷配件都有卖的。
社会工作者 发表于 2009-8-9 21:38
就是,而且管壁都很厚的,48X120的都很薄很容易漏的,最好换风冷的
作者: 田西强    时间: 2009-8-13 15:39

用48X120长方形的冷凝器代风冷型的可以用,但要看压机大小。
作者: 陈众宝    时间: 2009-8-18 08:39

这个东西应该好买啊。不管什么东西不到万不得已,最好不要随便改动!
作者: 家维论坛    时间: 2009-8-20 18:08

实在买不到自己盘个也可以嘛
作者: 钟生飞    时间: 2009-8-25 19:47

已经改好了,用了两个,效果很好,比以前原装的还好




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0