Board logo

标题: 关于电动机缺相保护的问题 [打印本页]

作者: 天涯浪子    时间: 2009-7-28 05:22     标题: 关于电动机缺相保护的问题

在论坛看见有人发帖,说用热继电器作电动机的缺相保护,我想在这里更正一下,其实热继电器是一种过热保护元件,只能是在电动机过流或过载时起到保护作用,不能在电动机缺相的情况下可靠保护电动机。
对电动机的保护,建议安装电动机综合保护器。

[ 本帖最后由 天涯浪子 于 2009-7-28 05:26 编辑 ]
作者: xiaogu    时间: 2009-7-28 06:56

热继电器加交流接触器是能起到缺相保护作用的,最好应用在点动电路里。价廉物美

[ 本帖最后由 xiaogu 于 2009-7-28 06:58 编辑 ]
作者: 湖湘人家    时间: 2009-7-28 07:25

电机缺相必然不转,电机不转必然发热,在发热量与电机烧毁前保护动作就起到了缺相保护的目的。
作者: 罗志龙    时间: 2009-7-28 07:26

原帖由 天涯浪子 于 2009-7-28 05:22 发表
在论坛看见有人发帖,说用热继电器作电动机的缺相保护,我想在这里更正一下,其实热继电器是一种过热保护元件,只能是在电动机过流或过载时起到保护作用,不能在电动机缺相的情况下可靠保护电动机。
对电动机的保护 ...
看了你的帖子,觉得你的更正是错误的。既然你知道电动机过流或过载时热继电器会起到保护作用,那你为什么不知道电动机在缺相运转的情况下也是会过电流的呢?我认为这是理论常识,有空多看看技术方面的书籍吧!技术的东西是要有理论依据的,说不好是会误导别人的
作者: weixinting    时间: 2009-7-28 12:23

用热继电器作缺相保护不妥,应检测三相来控制。
作者: 中意不    时间: 2009-7-28 12:31

总而言之,言而总之,一句话灵敏度和可靠性以及成本的问题.各择其主.没有绝对可靠的,要不然修电机的就没活干了。

[ 本帖最后由 中意不 于 2009-7-28 12:35 编辑 ]
作者: 13013963877    时间: 2009-7-28 12:59

我在单位修理各类机床控制电路,没有看到装置缺相保护器的控制柜,但是很多电机缺相运行热继电器都能有效跳开,缺相运行其它两相电流必然增大,热继电器只要整定电流调整合适照样可以缺相跳开,现在很多的电气控制柜并没有加装缺相保护器。如果是精密机床控制柜由单片机或PLC控制,缺相保护只能是其中的小小部分程序了,如果做一个缺相保护器无论是硬件还是采用单片机制作都是很简单的。以上个人看法欢迎大家讨论!
                                 徐州天联电子城曹广连

[ 本帖最后由 13013963877 于 2009-7-28 13:01 编辑 ]
作者: WD40    时间: 2009-7-28 13:26

电动机综合保护器本身就是一种画蛇添足的东西,跟以前冰箱进入大众家庭初期的冰箱综合保护器一样,是国内特有的。

热继电器就能很好地保护电机。在进口的设备上,热继电器是集成在空气开关内构成电机保护开关,并不需要再外接热继电器了。这个电机保护开关从控制精度性,性能可靠性,安装方便性都比单独的热继电器高很多。
作者: WD40    时间: 2009-7-28 13:28

原帖由 湖湘人家 于 2009-7-28 07:25 发表
电机缺相必然不转,电机不转必然发热,在发热量与电机烧毁前保护动作就起到了缺相保护的目的。
这是啥门的逻辑推理?

只是想问一句,你见过电机缺相吗?
作者: 13013963877    时间: 2009-7-28 13:50

回复3#:你的回帖是绝对的概念错误,电机缺相照样可以运行的,如果是缺相启动所拖到负载不大照样可以启动运行,我干了20多年电工没有听说电机缺相就不能运行的,如果不能运行就不要讨论这个版块的问题了。

[ 本帖最后由 13013963877 于 2009-7-28 15:26 编辑 ]
作者: 学员5701-01    时间: 2009-7-28 15:10     标题: 回复10#

现在工控版块人气不旺,出现一个引起大伙感兴趣的话题很难得。不论观点对错,作为版主都欢迎参与。加分并不代表赞同其观点,只是为了增加人气。况且回复错误的朋友在看到别人正确答案也会有所收获。这是版主想达到的真实目的。再次感谢大家跟帖讨论。
作者: 罗志龙    时间: 2009-7-28 18:30     标题: 回复 1# 的帖子

以下是我设计的三相电机缺相自动保护电路。此电路简单,但在使用时只对运行时的接触器触点引起的缺相或主电源缺相有一定的保护作用。在使用时必须在电路里加入热继电器,来监控过负载时的过电流保护
作者: 天涯浪子    时间: 2009-7-29 03:46


       ^ō^ ^ō^ ^ō^ 没想到我发一个很普通的话题会有这么多的人跟帖,很是意外。
    因为发帖前没想到会有这么多的人对此话题感兴趣,所以发帖时对问题也就说的不够详细。在这里我要先申明,请把我发帖子的内容看清楚后再回帖,我在这个贴里说的很清楚,我没有说热继电器不能保护电动机的缺相,而是说热继电器保护电动机缺相不可靠。当然,现在有很多的电动机控制也用带缺相保护功能的热继电器,不在此话题之列。
    现在的常规电机控制电路,不用热继电器保护的电路几乎是很少很少,这里有位先生读书多,按照他的说法,有了热继电器的保护,电动机就不应该会烧毁了是吧,热继电器不是有缺相保护功能吗,那为什么还会有很多的电动机有热继电器的保护,还会因为缺相而烧毁呢?为什么?不通过实践,读书多也未必就能找到问题的答案。还有人说电动机综合保护器是多余的,不知道这位先生对综合保护器了解多少?如果电动机能做到不缺相、不过流、不过压、不欠压、不过载,那安装什么保护在我看来都是多余的了。我们再看看国外的电动机,不管功率大小,电动机绕组都安装有测温元件,这些测温元件通过跟外部的控制装置(PLC、变频器或其它控制器)连接后,能对电动机进行可靠保护,在这位先生看来,老外的这些东西都是画蛇添足了。
    书读的多,没有实践也是空谈。对事物的了解和工作上的经验还要在实践中去总结,当然更要理论联系实际,不能仅仅凭书本上的知识照本宣科,一切事物都是在发展的,到实践中去才会增长更多的见识。
    本人不才,为了应付生活,在工作中还要不断的努力学习和总结经验才能保住饭碗,不足之处希望得到学识渊博的师傅们多指点,向你们学习。
    这里有一篇关于热继电器知识的文章,有兴趣的朋友不妨下载看看,从事电工工作的人员也都应该了解,再看看也许你会对热继电器有更深入的了解。看了这篇文章后,我想本话题在这里也应该是一个节点了,感谢各位参与讨论,谁对谁错在这里我觉得都不重要,重要的是大家在这里能学会做人、学到知识、学会技术。

    希望下面这个帖子也能像此贴一样,懂的人都来跟帖讨论指教,大家互相学习,共同进步。
http://www.163dz.com/bbs/thread-199449-1-2.html

[ 本帖最后由 天涯浪子 于 2009-7-29 04:45 编辑 ]
作者: WD40    时间: 2009-7-29 11:54

楼主说的“热继电器是一种过热保护元件”绝对是概念上的错误,电动机的发热不单纯是由过流或过载引起的,散热条件也是一个重要因素。热继电器只是一个过流或过载保护元件,跟过热保护无关,这也是为什么国外的电动机,不管功率大小,电动机绕组都安装有测温元件的原因。热继电器+测温元件构成电动机完整的保护功能。

为什么还会有很多的电动机有热继电器的保护,还会因为缺相而烧毁呢?又说热继电器保护电动机缺相不可靠,这只是某些热继电器的精度跟质量引起的。

再者,别人书读得多不多,有无实践经验,都与楼主无关,亦无需要楼主在这里或那里去评论。

[ 本帖最后由 WD40 于 2009-7-29 11:57 编辑 ]
作者: 湖湘人家    时间: 2009-7-29 21:09

工厂里的许多380伏的电风扇,当缺相时你看它转还是不转,机床上的380伏电机当它缺相时你看它转吗?本人并非从事家维行业。
作者: 天涯浪子    时间: 2009-7-30 05:18     标题: 低压电动机的保护(GB 50055-93 国家标准)

中华人民共和国国家标准

通用用电设备配电设计规范

GB 50055-93



第二章 电动机

第四节 低压电动机的保护


第2.4.1条 本条为交流电动机保护的概述。条文中有关低压线路保护和电气安全的名词定义详见现行国家标准《电气安全名词术语》和《低压配电设计规范》的条文说明。


第2.4.2条 本条为相间短路保护(简称短路保护);相对地短路划归接地故障保护。


数台电动机共用一套短路保护属于特殊情况,应从严掌握。总计算电流不超过20A,系参照现行国家标准《低压配电设计规范》的规定而定。


第2.4.3条 IEC标准《建筑物电气装置》473.3.1款中规定,短路保护器件应在每个不接地的相线上装设。当短路保护兼作接地故障保护时,这是必要的。考虑到某些场合,如装有专门的接地故障保护或在IT系统中,可能出现只在两相上装设的情况,本条保留了原规范的基本内容,但明确其条件是不兼作接地故障保护。


第2.4.4条 防止短路保护器在电动机起动过程中误动作,包括正确选择保护电器的使用类别和电流规格两点内容,特予并列,以防偏废。


一、我国熔断器和低压断路器标准中,均已列入保护电动机型,低压熔断器的分断范围和使用类别用两个字母表示。第一个字母表示分断范围(g——全范围分断能力熔断体,a——部分范围分断能力熔断体)。第二个字母表示使用类别(G———般用途熔断体,M——保护电动机回路的熔断体)。如“gM”即为全范围分断的电动机回路中用的熔断体。


二、关于熔断体的选择,原规范沿用了起动电流乘计算系数的方法,实际上是苏联所用的除计算系数法的变型。苏联熔断器品种单一、稳定,用这种方法是简便可行的。我国熔断器品种繁多,且处于更新换代之际。由于各种熔断器的安秒特性曲线差别很大,甚至同一品种也要按电流分档,故难以给出统一的系数。这问题在编制原规范时就已存在。如条文说明的参考表中有5个品种,共10档电流,分轻重载两种情况,虽已够繁,仍未能包括当时正在试制的几个品种。时至今日,熔断器标准已靠拢IEC,引进的NT型,统一设计的RTI2型、 RTI4型等己开始推广,而原有的若干品种仍在普遍应用,数据势将翻番。计算系数过多就失去优点,按电流分档则难免试算。与其如此,还不如给出直接查曲线或在手册中给出具体的查选表格。例如《工厂配己电设计手册》列出了不同规格的熔断体在轻载和重载起动下的容许电流,这种做法造表虽繁,使用方便,建议推广。


三、采用瞬动过电流脱扣器或过电流继电器的瞬动元件时,应考虑电动机起动电流非周期分量的影响。非周期分量的大小和持续时间取决于电路中电抗与电阻的比值和合闸瞬间的相位。根据上海电器科学研究所1971年对52台电动机直接起动电流的测试结果,起动电流非周期分量主要出现在第一半波,第二、三周波即明显衰减,其后则微乎其微。电动机起动电流第一半波的有效值通常不超过其周期分量有效值的2倍,个别可达2.3倍。由于瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件动作与断路器的固有分断时间无关,故其整定电流应躲过电动机起动电流第一半波的有效值。原规范规定瞬动过电流脱扣器或过电流继电器瞬动元件的整定电流应取电动机起动电流的1.7~2倍,这数据偏小,已发生过误动作。基于上述理由,并考虑了动作电流误差,故本规范将其加大到2~2.5倍。


第2.4.5条 关于TN、TT和IT系统中接地故障保护的具体要求,已列入现行国家标准《低压配电设计规范》中,本条不再重复。但采用漏电电流保护时,应考虑电动机突然断电可能引起的后果;必要时,可采用现行国家标准《低压配电设计规范》中所列的其他间接触电保护方法。


第2. 4. 6条本条中的过载保护用来防止电动机因过热而造成的损坏,不同于现行国家标准《低压配电设计规范》中的线路过负载保护。


一、过载是导致电动机损坏的主要原因。过载引起的温升过高,除危及绝缘外,还使定子和转子电阻增加,导致损耗和转矩改变;由于定子和转子发热不同而使气隙减少,导致运行可靠性降低甚至“扫堂”。在为编制原规范而进行的调查中,收集到国内许多因过载保护不善而烧坏电动机的实例。这类情况国外亦有,以至美国《电气建设与维护》杂志称,大约电动机故障的95%是由过载产生的过热所致。当然,以上所称“过载”是广义的,即包括机械过载、断相运行、电压过低、频率升高、散热不良、环境温度过高等各种因素。但无论如何,过载保护的必要性是肯定的。因此,电动机,包括不易机械过载的连续运行的电动机,应尽可能装设过载保护。


二、目前常用的过载保护器件用于短时工作或断续周期工作的电动机时:整定困难,效果不好。条文规定上述电动机可不装设过载保护,是为了照顾现实情况。如有运行经验或采用其他适用的保护时,仍宜装设,此外,某些场合下断电的后果比过载运行更严重,如没有备用机组的消防水泵,应在过载情况下坚持工作。


第2.4.7条 交流电动机过载保护器件最普遍应用的是热继电器和过载脱扣器(即长延时脱扣器)。较大的重要电动机亦采用交流继电器,通常为反时限继电器,用于保护电动机堵转的过载保护时,可为定时限继电器,其延时应躲过电动机的正常起动时间。


常用的过载保护器件简单、价廉,但也难免存在缺点。如热继电器的双金属片与电动机的发热特性不同,导致过载范围内动作不均匀;过电流保护在低过载倍数下的动作时间明显低于电动机的允许时间,使整定困难;此外,两者均只反应定子电流,对其他原因引起的过热不能保护。显然,直接反应绕组过热的温度保护(如PTC热敏电阻保护)及其改进型温度——电流保护,是比较合理的。国外还推出了带微处理器的保护设备。微处理器能用复杂的算法编制程序,精确地描述实际电动机对正常和不正常情况的响应曲线,能保护多种起因的电动机故障,并有许多监控功能,例如:运行过载、起动电流和时间、多次起动或制动产生的热积累、限制加速时间和电流、断相、堵转、相不平衡、欠电压或过电压、欠负载或负载丢失、绕组温度和轴承温度、超速或低速、接地故障等等。为适应电动机的保护设备的迅速发展,条文中列入了温度保护或其他适当的保护。


根据低压电动机起动器产品标准,利用流过继电器或脱扣器的电流产生的热效应(包括延时)而反时限动作的继电器或脱扣器称为“热过载继电器”或“热过载脱扣器”,为照顾当前习惯,条文中简称为“热继电器”,并把热过载脱扣器和电磁过载脱扣器等统称为“过载脱扣器”。


第2.4.8条 本条补充了选择过载保护器件的一般要求。此外,某些起动时间长的电动机在起动过程的一定时限内解除过载保护的做法,早已在实践中应用,现亦补入条文。


第2. 4. 9条 在过载烧毁的电动机中,断相故障所占比例很大,根据参考资料称,在美国和日本约占12%,在苏联约占30%;而在我国则明显超过以上数字这与断相保护不完善有直接关系。原规范限于当时电器水平,对断相保护的要求是偏松的。加上好多单位连这些规定也未认真执行,致使因断相运行每年烧毁大批电动机,已引起多方面人士的关注。基于上述情况,并考虑到电器制造水平的发展,本规范对断相保护作出了较严的规定。


关于用低压断路器保护的电动机,本条规定宜装设断相保护,不再用原规范中“可不装设”的提法。据发生断相故障的181台小型电动机的统计,因熔断器一相熔断或接触不良的占75%,因刀开关或接触器一相接触不良的占11%,因电动机定于绕组或引线端子松开的占14%。由此可见,除熔断器外,其他原因约占25%,仍不容忽视,但对用熔断器和低压断路器两种情况宜适当加以区别(用语分别为“应”和“宜”)。


关于定子绕组为星形接法的电动机,本条取消了原规范中“可不装设”’的规定。断相运行时,电动机绕组中流过的不平衡电流包括负序分量,而在转子中负序电流的频率接近电源频率的两倍,致使定子电流不能正确反映转子的发热。断相运行时,普通三相热继电器只有两个热元件流过电流,由于驱动力减小,使动作电流的下限上升10%。虽然星形接法的电动机的线电流与绕组电流一致,但因上述两点影响,它在断相时并不能反映电动机的实际发热,亦不能使普通三相热继电器正确动作。因而不能认为星形接法的电动机不需要断相保护。再者,按现行标准,定子绕组为星形接法的电动机只有两类:132kW及以下的冶金及起重用笼型和绕线转子电动机、3kW及以下的Y系列电动机,均己在二款中包括,更无分列的必要。


此外,“经常有人监视能及时发现故障”对连续运行的电动机是难以做到的;如为短时工作或断续周期工作,则已包括在二款中,故一并删去。


第2.4.10条 交流电动机装设低电压保护是为了限制自起动,而不是保护电动机本身。当系统电压降到一定程度,电动机将疲倒、堵转,这个数值可称为临界电压,并与电动机类型和负载大小有关。根据上海电器科学研究所资料,临界电压与额定电压的比值如下:在额定负载下,笼型电动机为0.67,绕线转子电动机为0.71,同步电动机为0.5;在额定负载的80%下,同步电动机为0.4;在额定负载的50%下,异步电动机为0.4左右。低电压保护的动作电压均接近临界电压(欠压保护)或低于以至大大低于临界电压(失压保护——低压电动机应用甚广)。由此可见,在系统电压降到低电压保护的动作电压之前,电动机早已因电流增加而过载。低电压保护可归纳为两类:为保证人身和设备安全,防止电动机自起动(包括短延时和长延时);为保证重要电动机能自起动,切除足够数量的次要电动机(瞬时)。


原规范中短延时低电压保护的时限为0.5s,为配合自动重合闸和备用电源自投的时限,与继电保护规程协调一致,现改为0.5~1.5s。原规范中长延时低电压保护的时限为5~10s,考虑到某些机械(如透平式压气机)的停机时间较长,现改为9~20s。过去年代,由于条件所限,电磁式继电器的延时不超过9s;70年代以来,随着多种继电器的发展,数十秒的延时已容易做到。


第2. 4.11条按有关规范间的分工和本节的适用范围,本条仅涉及低压同步电动机。近来,低压同步电动机产量减少,订购困难,但考虑到在某些场合仍有应用价值,为保持规范的完整性,条文中做些原则规定还是必要的。过去,低压同步电动机都采用定子回路的过载保护兼作失步保护。随着电力电子技术的发展,在转子回路中装设失步保护或失步再整步装置等是可行的,因此,条文中列入了这些内容。此外,当同步电动机由专用变频设备供电时,特别是具有转速自适应功能时,失步情况与由电力系统供电时不同,可另行处理。


第2.4.12条 直流电动机的使用情况差别很大,其保护方式与拖动方式密切相关,规范中只能作一般性规定。美、苏等国的法规、规程中亦如此处理。条文中“并根据需要装设过载保护”,这里的“过载保护”亦包括保护电动机堵转的过载保护。




作者: jswxcjg    时间: 2009-7-30 08:42

不用争吵啦,热继电器如果选用恰当的话是可以保护缺相的。拆开热继电器看下结构就知道啦!大家不要空谈理论,自己动手结合下实际再来发表高见。OK?
作者: xiaogu    时间: 2009-7-30 10:38

重新回复,用热继电器结合交流接触器是肯定能起到缺相保护作用的,不用争论了。综合保护仪就是多了个倒相保护

[ 本帖最后由 xiaogu 于 2009-7-31 07:57 编辑 ]
作者: 学员5701-01    时间: 2009-7-30 15:16

回复18#
能详细论述综合保护仪倒相保护原理吗?谢谢支持工控版块!

[ 本帖最后由 学员5701-01 于 2009-7-30 15:52 编辑 ]
作者: 学员5701-01    时间: 2009-7-30 15:51

回复14#
其实你的某些观点和1#并不矛盾。比如:“热继电器只是一个过流或过载保护元件,跟(电机本身)过热保护无关。。。”至于能否对缺相进行可靠的保护(注意可靠的),要看选择型号和类别。这一点看来大伙也都是同意的。技术讨论的目的,就是要明辨是非、寻求真理。大家都尽力了,目的也达到了。非常感谢!我看这个问题讨论已经差不多了,如果还有新的观点,欢迎和我短信交流。再次谢谢大家!
作者: 朽木    时间: 2009-7-30 18:01

原帖由 WD40 于 2009-7-28 13:28 发表


这是啥门的逻辑推理?

只是想问一句,你见过电机缺相吗?
缺相了电流一定会增大,启动一定困难!我认为他的推理也没错呀?只是他用词恳定了点,用了“必然”两字!你们都没错,懂你们意思就行了!
电机如果负小或原先在运行中,突然断相了,那么电机一样可以转,但声音还是可以听出来的!
电机如果负载很大,原先在静止状态,缺相给它送电,那么电机就会转不动!
作者: 天涯浪子    时间: 2009-7-31 04:40     标题: 三相异步电动机电源缺相真的能起动吗?

[     应此版斑竹的要求,在此再讨论“三相异步电动机电源缺相真的能起动吗”这个话题,由于此贴有图片,在这里编辑不便,为方便大家下载查阅,我在这里做成图片格式。

     问题的答案谁对谁错,大家看了便知。


[ 本帖最后由 天涯浪子 于 2009-8-1 11:28 编辑 ]
作者: 天涯浪子    时间: 2009-7-31 05:00     标题: 三相异步电动机电源缺相真的能起动吗

     应此版斑竹的要求,在此再讨论“三相异步电动机电源缺相真的能起动吗”这个话题,由于此贴有图片,在这里编辑不便,为方便大家下载查阅,我在这里做成图片格式。

     问题的答案谁对谁错,大家看了便知。

      

[ 本帖最后由 天涯浪子 于 2009-8-1 11:25 编辑 ]
作者: 罗志龙    时间: 2009-7-31 05:12

原帖由 天涯浪子 于 2009-7-31 04:40 发表
[     应此版斑竹的要求,在此再讨论“三相异步电动机电源缺相真的能起动吗”这个话题,由于此贴有图片,在这里编辑不便,为方便大家下载查阅,我在这里做成图片格式。

     问题的答案谁对谁错,大家看了便知。
普通的三相异步电动机通常在电源缺相的情况下,如果没有外力拖动,它是不能启动的,这是常识!但对有些特殊的三相异步电动机来说,是能启动的,也不足为奇!如果就拿三相异步电动机来说这个问题,我觉得太笼统也太肤浅了。
作者: WD40    时间: 2009-7-31 14:02

“三相异步电动机电源缺相真的能起动吗”这个话题

真的不知怎说,先不说负载的轻重,也不说在什么时候缺相了,既然大家都喜欢钻空子,喜欢咬文嚼字的话,只是想了解这个话题中的“电源缺相”是指“电源中缺了一相还是两相,或是三相全缺了?

不是我想在泼冷水,论坛现在这样的氛围是否出了点什么问题了?
作者: 学员5701-01    时间: 2009-7-31 21:36

这个话题讨论到现在,已经从热继电器到底能不能有效、可靠的保护三相电机缺相运行,转移到三相电动机缺相到底能不能正常运行这个话题了。论坛不少会员跟帖发表了自己的观点,然而有些会员的观点是不太正确的。我想作为版主应该结合自己的工作经验,作一阐述。比如有人说:电机缺相照样可以运行。。。这个论点混淆了电机缺相还能够“转”和可以正常运行之间的本质区别。三相电机如果不加缺相保护,一旦发生缺相运行,必然电机运行无力、声音发闷、电流增大、绕组过热、直至烧毁。假如不是这样,三相电机就真的不需要设计缺相保护了!跟帖会员当中有不少专业人士,你们也使我学到了不少知识,在此表示感谢!但是讨论当中争论气氛有失和谐,这是版主不愿意看到的。
    关于加分问题我想说明一下,刚刚做版主,自然不想辜负别管等管理人员的信任和大伙的期望,对在本版块发帖、跟帖的朋友,我一视同仁,绝无厚此薄彼!至于有的会员跟帖当时没有加分,只是想再看看反映。希望不要计较。
    在此,再次感谢所有在本论坛发帖、跟帖的会员朋友!让我们共同努力把工控、仪器仪表维修版块,把我们大家非常喜爱的163DZ论坛搞得更好!
作者: rickey    时间: 2009-7-31 22:46

我们这都是用热保护器
作者: 荒野无灯    时间: 2009-7-31 22:52

版主误导、、、、10楼误导,坚决不能相信,信就是错误的。不懂装懂。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-7-31 23:11     标题: 我给你们发个三相交流电动机的概念

10、深槽鼠笼型交流异步电动机的启动性能比普通鼠笼型交流异步电动机好的多,它是利用(C )来改善启动性能的
    A、磁滞效应   B、电动力效应   C、集肤效应   D、增大电磁作用
101、三相异步电动机在额定负载的情况下,若电源电压超过其额定电压10%,则会引起电动机过热;若电流电压低于其额定电压10%,电动机将( C )
     A、不会出现过热现象    B、不一定出现过热现象    C、肯定会出现过热现象
124、有一台三相鼠笼式异步电动机,额定功率Pn=40千瓦,转速为1450转/分,最大转矩为579.59
牛/米,则过载系数为( C )
A、1.2    B、1.8    C、2.2     D、2.8
170、三相电动机用自耦降压起动器70%的抽头降压起动是时,电机的起动转矩是全压起动转矩的( B )
     A、36%     B、49%    C、70%
49一台三相六极异步电动机,28KW   380V/50Hz  950r/min   cosФIN=0.88,定子铜耗、鉄耗共2.2kw。机械损耗1.1kw,忽略附加损耗。试求其额定运行时的转差率、转子铜耗、效率、定子电流、转子电流的频率?
解:   n1=60f1/P=60×50/3=1000(r/min)
   SN=(n1-nN)/n1=(1000-950)/1000=0.05
   Pcu2 =SN(Pm+P2)/(1-SN)=0.05(1.1+28)/(1-0.05)  =1.53(KW)
   PM=Pcu2/SN=1.53/0.05=30.6(KW)
η=P2/P1=28/(30.6+2.2)=0.854
I1=P1/(1.732U1COSΦ)=32.8*1000/£¨1.732×380×0.88£©=56.68(A)
f2=SNf1=0.05×50=2.5(Hz)
7、简述深槽式异步电动机的原理
答:这种电机的转子槽窄而深,槽的深与宽之比为10~12,启动时,转子电流的频率高。导条里的电流密度因集肤效应由槽口至轴方向逐渐减小。相当于减小了有效面积,增大了转子电阻,限制了起动电流,增大了起动转矩。正常运行时,转子电阻减小,与一般的电机一样了。
8、简述双笼型异步电动机的原理
答:这种电机的转子,具有上下两套笼型结构。工作原理和深槽式笼型异步电动机相同,启动时上笼的电阻大限制了起动电流,又叫起动笼。正常运行时,转子的频率很低,转子电流主要集中到电阻小的下笼中,又称为工作笼。
   一般的功率大于100KW的笼型电动机都做成双笼型或深槽式。
19、简单罩极式单相异步电动机的工作原理。罩极式单相异步电动机的转向如何确定?若不拆卸重新装配转子,是否可以使其反转?这种电动机的主要优点是什么?
答:罩极式单相异步电动机的罩极部分与未罩极部分产生的磁通之间,在空间相差上差一个电角度,在时间上也差一个电角度,会在气隙中产生椭圆形旋转磁场。切割转子导条建立转矩,而使电动机运转。电动机的运转方向总是从超前相绕组轴线,转向滞后相绕组的轴线,若不拆卸重新装配转子,电动机是不能反转的这种罩极式异步电动机的优点是结构简单、制造方便、价格便宜,常用于小风扇、电唱机等启动转矩要求不大的场合;其缺点是只能单方向运转。
20、为什么永磁同步电动机转子上通常有鼠笼绕组?
答:永磁式同步电动机转子上装的鼠笼绕组。因为旋转磁场的同步速很高,不能将静止的转子牵入同步运行,需要在转子上安装绕组,使旋转磁场切割鼠笼转子导条产生异步转矩而启动,当转子转速接近同步速时,就很容易地被牵入同步运行。
68、直流电机的最基本的工作原理是什么?
答:直流发电机通常是作为直流电源,向负载输出电能,直流电动机则是做为原动机,向负载输出机械能,虽然它们的用途各不相同,但它们的结构基本上相同,它们是根据两条最基本的原理制造的,一条是:导线切割磁通产生感应电动势而发电成为发电机;另一条是:载流导体在磁场中受到电磁力的作用而转换成为电动机。
102、三相异步电动机有那些启动方法?各有什么特点?
答:三相异步电动机的启动可分为两大类(1)小容量电机轻载起动时电流不大可直接起动;重载时需要用特殊制造的电机,即深槽转子异步电动机或双鼠笼异步电动机,利用趋肤效应已获得大的启动转矩。(2)大容量电机轻载启动时必须降低定子端电压,以减少起动电流。常用的降压方法有定子串电阻或电抗,定子串自耦变压器,星-三角变换等;重载启动时可采用转子串电阻或者串频敏变阻器的启动方法。
暂时发这些
作者: 学员5701-01    时间: 2009-7-31 23:39

欢迎楼上继续发表你的高论。也许我学艺不精,请详细论述三相电动机缺相能否正常运行?
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-1 00:08

请版主说明三相什么样的电动机:三相交流异步、三相交流同步、三相直流异步、三相直流同步、三相绕线式异步
作者: 学员5701-01    时间: 2009-8-1 00:16

把你知道的都说一下,我们学习知识不嫌多啊! 谢谢!
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-1 00:38

版主逗着玩呢?是吧。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-1 02:05

319、(高级工,填空题,中等,专业知识,核心要素)
试题: 三相交流同步电动机的工作特点有功率因数可以在滞后到超前的(      )、(      )效率较高和(      )。
答案: 范围内调节 转速恒定 稳定性能较好
430、(高级工,计算题,较易,基础知识,核心要素)
试题: 一台异步电动机的额定功率Pe=7.5千瓦,额定转速ne=2890转/分,最大转矩Mm=50.96牛顿•米,求电动机的过载能力是多少?
答案: 解:电动机额定转矩为 Me=9555Pe/ne =9555×7.5/2890=24.8(N•m)
   电动机的过载能力是 Mm/Me=50.96/24.80=2.05
答:电动机的过载能力是2.05。

431、(高级工,计算题,较易,专业知识,一般要素)
试题: 有一台三相电动机,绕组连成三角形,接于线电压U1=380伏电源上,从电源所取用的功率P=8.2千瓦,功率因数cosφ=0.83,求电动机的相电流和线电流。如果将此电动机改接为星形,仍接在380伏电源上,它的相电流线电流和功率将如何改变?(设cosφ不变)
答案: 解:根据公式P= U1I1cosφ得
   I1=P/ U1COSφ=8200/( ×380×0.83)=15(A)
   根据三角形对称负载线,相电流之间的关系,求出相电流
   Iφ=I1/ =15/ =8.66(A)
答:如电动机接成星形,仍接至在线电压为380伏的电源上,则各相电压减小到 倍,各相电流也相应关减小到 倍,I1=Iφ=5安,P=2.74千瓦,功率也将减小到原来的三分之一。
528、(高级工,简答题,较易,专业知识,核心要素)
试题: 高压电动机一般应装设哪些保护?
答案: 答:高压电动机一般应装设以下保护:
    (1)电流速断保护棗电动机定子绕组相间短路的保护,一般用于2000kW以下的电动机,动作于跳闸。
    (2)纵联差动保护棗对于2000kW及以上的电动机,或2000kW以下电动机的电流速断保护的灵敏度满足不了要求时,采用差动保护来对电动机内部及引出线相间短路进行保护,动作于跳闸。
    (3)过负荷保护棗预防电动机所拖动的生产机械过负荷而引起的过电流,动作于信号或带一定时限动作于跳闸。
    (4)单相接地保护棗在小接地电流系统中,当接地电流大于5A时,为预防电动机定子绕组单相接地故障的危害,必须装设单相接地保护,接地电流值为5A一10A时,动作于信号;接地电流大于10A时,动作于跳闸。
    (5)低电压保护棗防止电源电压降低或中断电动机自启动的保护,动作于跳闸,可根据需要装设。
539、(高级工,简答题,较易,专业知识,核心要素)
试题: 多速感应电动机的基本类型有几种?
答案: 三相鼠笼式多速感应电动机一般分为两大类。
(1)一类为单绕组多速电动机。只有一套定子绕组,应用改变其接线组合的方法,得到不同极数,从而实现有级变速。
(2)一类是定子槽内安放两套独立绕组,分别改变两套绕组的接线组合,可以得到四种运行速度,因此称为多绕组多速电动机。

540、(高级工,简答题,较易,基础知识,核心要素)
试题: 单相感应电容式电动机工作原理是什么?
答案: 电容式电动机就是把电容分相电动机中的电容与起动绕组设计可以长期接入电路中使用,实际上变成的一台两相感应电动机,在主绕组和起动绕组中产生一个旋转磁场,在旋转磁场作用下,使转子得到转矩而转动。
543、(高级工,简答题,中等,专业知识,核心要素)
试题: 交流电动机线圈的绝缘电阻吸收比在交接实验时是如何规定的?
答案: 额定电压为1000伏及以上者,在接近运行温度时绝缘电阻值、定子线圈应不低于每千伏1兆欧,转子线圈应不低于每千伏0.5兆欧;额定电压为1000伏以下者,常温下绝缘电阻不应低于0.5兆欧。1000伏以上的电动机应测量吸收比,吸收比应不低于1.2,有条件时应分相测量。
作者: xiaogu    时间: 2009-8-1 07:36

三相异步电机在空载下可以启动(有些大功率的需要加助力,就是转一下),但是电流太大,会造成缺相保护启动。就是我说的热继电器保护(必须结合接触器)以上是我的经验,不是理论
作者: 学员5701-01    时间: 2009-8-1 09:48

回复34#
请结合本帖子话题说说,假如三相异步电动机不加任何保护情况下,在电源缺一相时可以正常运行吗?如果强行运行会发生什么后果?静候高论!欢迎感兴趣的朋友跟帖讨论。谢谢!
作者: xiaogu    时间: 2009-8-1 10:16     标题: 回复 36# 的帖子

三相交流异步电机在缺相情况下会运转。一般在不到三分钟内烧掉。打开端盖会看见两槽隔一槽的烧毁状况。所以判断缺相烧电机很简单
作者: 学员5701-01    时间: 2009-8-1 10:47

版主英明。看来有实践经验,反过来论证了我的观点。看来我不是误导。感谢分享,论坛有你更精彩!
作者: 天涯浪子    时间: 2009-8-1 11:59

原帖由 天涯浪子 于 2009-7-31 05:00 AM 发表
     应此版斑竹的要求,在此再讨论“三相异步电动机电源缺相真的能起动吗”这个话题,由于此贴有图片,在这里编辑不便,为方便大家下载查阅,我在这里做成图片格式。

     问题的答案谁对谁错,大家看了便知。

...
因网络太差,刷新后有重复发帖,请版主删除。

[ 本帖最后由 天涯浪子 于 2009-8-1 12:25 编辑 ]
作者: 13013963877    时间: 2009-8-1 13:29     标题: 回复---荒野无灯

大家看看《中国低压电器网》
摘自《中国低压电器行业最大最权威门户网站  工控、配电、自动化》
电动机缺相运行故障与保护分析
2007-08-03 11:25:00.0  来源:企业个人会员


    三相异步电动机两相运行,是引起电动机损坏的常见原因。为什么电动机安装了熔断器保护、磁力启动器附加的热继电器保护、断路器过流保护,都不能很好地对电动机两相运行起有效保护作用呢?
    首先,根据电机学原理,其如接至两相电源,其定子绕组不可能产生旋转磁场,旋转力矩为零,电动机只震动而不转动。电动机在进入两相电源起动时,实际上处于短路状态,其短路电流为三相启动时启动电流的0.866倍,而一般异步电动机启动电流为额定电流的4~7倍,故电动机在进入两相电源起动时,相当于两相短路时的电流为额定电流的3.464~6.062倍,所以上述电流,即比启动电流小,比电动机额定电流大得多。电动机两相启动时,电动机不运转,运行人员会立即发现,而且熔断器也会熔断,因为熔断器的熔断电流一般按下面两种原则选定:对于启动次数少及启动时间较短的电动机,按IH=IZ/2.5选定;对于反复起动及加速慢的电动机,按IH=IZ/(1.6~2)选定。上述两式中,IH是熔断器的额定电流;IZ为电动机三相启动电流。对于运转中的电动机,突然断掉一相电源后,在机械惯性作用下,在某些特定条件下尚可滞速旋转。由于电动机过电流倍数与电动机实际负荷和电动机本身最大力矩倍数K有关。当最大力矩倍数大于2时,电动机将维持两相运行,但转速大大降低,K愈大电动机两相运行时的过负荷倍数愈大。当最大力矩倍数K等于2时,电动机带额定负荷并发生两相运行情况下,电动机的过电流大约为额定电流的3.5倍,此时电动机如果按规定选用的熔断器作保护,熔断器可以熔断,并起保护作用。但是,当电动机只带50%的额定负荷时,两相运行电流大致与额定电流相等。而当电动机负荷在50%额定负荷以上,又在额定负荷以下两相运行时,熔断器就不能可靠地起到保护作用了。正常电动机的启动电流为电动机额定电流的4~7倍。由此可以看出熔断器不可能可靠的保护电动机两相运行。第三种情况是电动机最大力矩倍数K小于2时,电动机将减速停车,直至熔断熔丝。除了熔断器保护,在三相低压电动机保护中,还采用热继电器,作电动机过负荷保护。其动作电流一般选用1.1倍额定电流,考虑备用裕度,以防止电动机的电压变动及环境温度变化而误切电动机,一般是按1.2~1.3倍额定电流选择热元件,依靠热力保护热惯性产生的延时,躲开起动电流。所以由热元件构成的过负荷保护,也不可能可靠保护电动机两相运行。同样对于断路器过流保护,一般按躲开电动机启动电流整定,显而易见,按这样整定值也不能正确的保护电动机两相运行。
    关于电动机两相运行的保护问题,近年来各地提出很多方案,基本上可以归纳为两大类:一类是安装电动机一相熔断的信号指示,另一类是利用晶体管构成的负序保护。采用这些方法,也有一定效果,但仍不够完善,因此推广应用还不普遍。为此可以采用双组熔断器,构成比较简单而又可靠的电动机两相保护。方法是用6个熔断器,每两个并联构成三相熔断器保护,每相中的两个熔断器,一个按电动机1.2~1.3倍额定电流整定,另一个按前述熔断器额定电流公式选定。电动机起动时合上后三个熔断器,使电动机正常启动,启动结束后,再合上前三个熔断器,再拉开后一个熔断器,使电动机正常运行。
    最后应当指出,大量实践证明,要防止电动机两相运行,只有加强监视,总结经验,注意发现缺相运行的异常现象,及时切除两相运行的电动机,确保电动机的安全可靠运行。
回复荒野无灯:我们是在和谐融洽的论坛,大家讨论问题!说白了我们都不是专家,没有著书立传!也不是在开高级工   拿证班 !并没有发给大家试卷考试啊!大家本着相互学习 共同提高 的原则来的!你有对大家指导斧正的帖子,我们欢迎!你有什么高论和见解欢迎你回帖发表!

                           我们期待着!
作者: 林春宇    时间: 2009-8-1 19:54

热继电器作电动机的缺相保护,这个是不管用的,他的作用就是在电动机过流或过载时起到保护而用的.我的建议是用过热保护器 和缺相,相序保护器.
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-1 20:58

回复36#
请结合本帖子话题说说,假如三相异步电动机不加任何保护情况下,在电源缺一相时可以正常运行吗?如果强行运行会发生什么后果?
1、电源缺一相;不管是在运行中还是静止下,都不可以正常运行。
2、强行运行;会发生三相电机因缺相烧毁
3、常识;三相异步电动机严禁缺相运行,不管是1KW~1000KW各种高低压三相异步电机
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-1 21:09

不要再探讨了,你们也不嫌烦啊。这真是手里拿着销泥如铁的宝刀...........?
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-1 21:15

请认真看39楼三相异步电动机原理,再来探讨。。。。。。。?
作者: huxue25002    时间: 2009-8-2 00:13

有些电路上电机缺相电机会转,有的就不会转,我以前在公司里的电火花线切割机上见到过
作者: 华盈家电    时间: 2009-8-2 11:11

说明三相什么样的电动机:三相交流异步、三相交流同步、三相直流异步、三相直流同步、三相绕线式异步
作者: 天涯浪子    时间: 2009-8-4 18:09

      :D  :D  :D

沉默..............
作者: 老由维修    时间: 2009-8-4 22:06

荒野无灯朋友你好,我们是在相互讨论、相互学习技术,共同目的是提高自己的技术,归根是为了赚钱!所以在讨论回贴时说话要有分寸。看你说的(手里拿着销铁如泥的宝刀)!我们来到一起很不易,要和气相处啊!言重了还望海涵。
作者: 贾天鸿    时间: 2009-8-30 21:56

看到各位师傅的见解。也学习了不少,不过我是工作在一线的技术员,生产电机保护器的。
作者: 音响电器    时间: 2009-8-30 23:03

[attach]131850[/attach]
大家看看如图所示的电路如何,只用两个中间继电器KA就可以构成缺相保护,只要缺任何一相,就有一个中间继电器不吸合,主接触器KM也就不吸合,从而保护了电机.
作者: 蓝天林生    时间: 2009-8-31 17:29

电机缺相必然不转,电机不转必然发热,在发热量与电机烧毁前保护动作就起到了缺相保护的目的。
湖湘人家 发表于 2009-7-28 07:25
师傅你可以找0。75KW以下的电机试一下缺相,看它转不转。。
作者: 蓝天林生    时间: 2009-8-31 17:45

三相交流异步电机在缺相情况下会运转。一般在不到三分钟内烧掉。打开端盖会看见两槽隔一槽的烧毁状况。所以判断缺相烧电机很简单
xiaogu 发表于 2009-8-1 10:16
说得没错。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0