Board logo

标题: 无功功率自动补偿器 [打印本页]

作者: 雾花    时间: 2009-7-4 13:05     标题: 无功功率自动补偿器

     配电室有两台变压器,两台型号为JKG A-10的无功功率自动控制电容补偿屏,有一台补偿屏亮欠流、切除灯。功率因数表表针超前打底。电容不投入,没有补偿。拨出保险管后,表针回位。将功能开关拨到试验位置,能全投和全切。欠流灯亮有可能是主电流检测的电流互感器回路有问题。于是将另一台互感器回路线接到此屏上,投、切正常。{操作时,先要将互感器两端线短路,待都连接好后,再将短路线拆除}   请电力局开封印,换互感器。OK
作者: 学员5701-01    时间: 2009-7-4 22:57

感谢分享,论坛有你更精彩!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0