作者: 鑫新时代    时间: 2009-7-1 20:48     标题: 求助

一台展示柜,不制冷。以为是制冷剂没有啦。切管有气出。抽真空加气开机。压力正长高压管无温升,不制冷不知什么问题
作者: 夏日冰雪    时间: 2009-7-1 20:58

高压正常吗?再有检查一下压机
作者: 晨星电器    时间: 2009-7-1 21:15

冰堵或者脏堵了吧
作者: 锡光    时间: 2009-7-1 21:26

堵或高低压串气。
作者: plmzaq    时间: 2009-7-1 21:56

如果开停机压力表变化不大可以认定压缩机内部串气
作者: 各位同行好    时间: 2009-7-1 22:28

压力正常??加压检查了管道有漏点了吗?如果管道不漏压机是好的话,看是否制冷剂加足了
作者: 花猫    时间: 2009-7-2 00:00

压力正常?电流也?压力在4-----6kg(随气温的变化压力有不同)看电流正常不?估计氟加少了。加氟要压力和电流一起看的 特别是现在天气热
作者: ylc188    时间: 2009-7-2 00:58

你加气不加雪种当然不会热啦,首先检查管道通不通,压缩机是不是好的再分析其它原因。
作者: 鑫新时代    时间: 2009-7-3 20:41

我查啦,是毛细管堵啦。谢谢个位同仁