标题:
志高空调热保护
[打印本页]
作者:
新星制冷
时间:
2009-4-6 16:22
标题:
志高空调热保护
我采用的是加大风机电容,再就是裁处隔板........................
作者:
韩智勇
时间:
2009-4-7 08:36
治标不治本,不可取!
作者:
lxmlxm
时间:
2009-4-8 02:08
检修方法有三种: 1查看按装环境是不是正确,不正确另安装。 2 擦看电容是不是过小或冷媒加的过多。 3查看电压是不是准确。
作者:
兴祥冷气
时间:
2009-4-10 17:05
一般这种情况只能说明主机脏或风机电容容量减小。大家能不能提点高难度的东西?
作者:
超级水手
时间:
2009-4-12 20:29
是空调制热时内机高温保护还是压缩机高温保护?
如果是制热时高温保护,除检查内风机.风道.蒸发器内侧脏之外,还应检查内管温,电加热的温控器是否正常。因为这两种原因会导致电加热一直不停地工作,特别是环境温度高于十度时,引起热保护
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0