标题:
紧急:空调系统内有空气怎么处理?
[打印本页]
作者:
电器服务部
时间:
2009-1-16 23:42
标题:
紧急:空调系统内有空气怎么处理?
各位老大!空调系统内有空气怎么处理?是放掉液再抽空还是什么。。。。。。你们是怎么修的啊?
作者:
saz308
时间:
2009-1-17 08:15
开机排一下.就可以
作者:
LCXH177
时间:
2009-1-17 09:20
最好的方法是放掉氟 抽空后再定量加注
作者:
雄华家电维修
时间:
2009-1-17 09:42
最好的方法是放掉氟,重新加F
作者:
电器服务部
时间:
2009-1-17 11:24
谢谢各位!了解了!
作者:
324019891
时间:
2009-1-17 18:52
最好用真空泵抽真空好
作者:
临城修理
时间:
2009-1-17 19:07
只要进的不是水,直接放了就可以,氟的密度比空气大,它会有一定的沉淀,放的气不多了,就已经完全真空了!说个不小心事,冰柜换压缩机,把压缩机口都开了,慢慢的放地上,再给它晃晃,氟就连油一起带出来往外喷哦!
作者:
张树生
时间:
2009-1-17 21:18
放R22后抽空,然后再用秤秤好等量的R22加入,即可.
作者:
fxzl102
时间:
2009-1-18 02:23
制冷状态,慢慢松开高压口,让气流从螺丝隙喷出,间歇放5~6次,就可以将大部分空气排出,减低系统的压力!
作者:
临风
时间:
2009-1-22 01:08
只要没进水,排空加F
作者:
qiang2581
时间:
2009-1-24 17:20
放掉氟,重新加F
作者:
任怀轩
时间:
2009-2-2 18:58
最好用真空泵抽真空好
作者:
saz308
时间:
2009-2-2 19:12
二楼说的对...........
作者:
洪都家电制冷
时间:
2009-2-5 08:15
只要没进水,抽真空加F,进水的话用氮气冲诜糸统,抽真空加F,ok.
作者:
杨伦
时间:
2009-2-10 17:00
开机关闭回气阀后,松开回气管的锣帽放F,等到放出差不多了就可以上紧锣帽打开回气阀,加F就OK
作者:
何号
时间:
2009-2-10 21:19
学习学习
:Sn:
作者:
ytfdxr
时间:
2009-2-17 10:44
收氟,重新排空,反复几次即可。
作者:
xinfei
时间:
2009-2-17 12:25
标题:
008
放的时候,开机从低压端放,最好让淡其在吹吹
作者:
zgp
时间:
2009-2-25 21:46
只要没进水,空气不是好多,我会暂时不理,时间长点再看下....
作者:
caijianhui
时间:
2009-2-26 15:23
直接加F排空就可以了
作者:
324019891
时间:
2009-2-27 09:58
还是抽真空加F效果好一点