作者: 东梦不知    时间: 2008-10-19 22:34     标题: 操作不规范引起的故障

检修一台美的<具体是什么型号我一记不得了>
       刚开始是不加热,只是滴滴的叫,显然是保护了,也不知道是什么原因引起的,开机检查发现5UF滤波电容鼓起,显然是坏了的象征,就直接更换了,为了安全就做了进一步的检查,也就是查了一下大阻值的电阻,发现没有问问题就用自制的工具检查了一下,有一小点问题,没有放在心上,就加线盘试机,不保护只是不能连续加热,是吱一下有停掉,然后又吱一下,也不烧管子,但是我知道也不能长时间的试机,怕烧管,太贵了,又反复查了几遍,还是没有效果,就头痛了,因为此机有大面积的贴片元件和2块LM339,因为忙又不知道怎么修了就放在那里了,过了几个小时没有事做,就又来修此机,经过仔细的分析还是怀疑和电流互感器那一路有关,于是在路测量那几颗IN4148发现2颗开路了,当烙铁焊下开路的IN4148的时候已经破了,回想自己的检修过程,才发现是不爱护线路板,而把那2颗弄坏了,本来是很好修的机子结果弄的自己满头雾水,简单的弄复杂了.
作者: 中意维修    时间: 2008-10-19 22:41

原帖由 东梦不知 于 2008-10-19 22:34 发表
检修一台美的
       刚开始是不加热,只是滴滴的叫,显然是保护了,也不知道是什么原因引起的,开机检查发现5UF滤波电容鼓起,显然是坏了的象征,就直接更换了,为了安全就做了进一步的检查,也就是查了一下大阻值的电阻,发 ...
维修中常有的事,以后小心便是