Board logo

标题: 冬天加氟应注意什么 [打印本页]

作者: heyue1976    时间: 2008-4-3 02:11     标题: 冬天加氟应注意什么

我不知道冬天加氟应怎么控制,能不能教几招
作者: 李建军75    时间: 2008-4-3 03:00

0.5个压左右,看回气管有点冰手带有点小水珠就差不多了.
作者: 韩智勇    时间: 2008-4-3 09:32

压力.
作者: sund2008    时间: 2008-4-4 17:28

昨天我家安装了两台空调,当时室内温度17度,我看安装师父试机时测低压有4.8左右,两台都是正一匹,制冷的标称电流/当时时测分别是4.3/3A、4.0/3A,高压没有测。不知高手门分析能不能把该状态作为该温度下的数据作为参考?
作者: xhjiadian    时间: 2008-4-4 23:56

不管冬天还是夏天,最实际的操作就是观察回气管的结霜情况
作者: heyue1976    时间: 2008-4-10 23:49


作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-4-11 13:47

   1. 空调开制热运行,拔去四通阀线圈供电线(带电),加液态制冷剂30-50秒(视压力情况大致判断缺氟量),接通四通阀供电,用2.5MP的压力表,确认高压压力在16-18Kg之间就可以了;如果压力不够,再加氟。但高压压力不可超过20kg!
   2. 不开机直接充注液态制冷剂,直至罐内压力和系统压力平衡(不够精确但可应付);
   3. 补漏抽空后,直接充注液态制冷剂:约30秒/匹,停5分钟后继续充注液态制冷剂,直至罐内压力和系统压力平衡,最后开机确认高压压力在16-18Kg!

[ 本帖最后由 jinqilinzhilen 于 2008-4-11 13:48 编辑 ]




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0