标题:
机床漏电保护,接零与接地有什么区别
[打印本页]
作者:
罗志龙
时间:
2008-1-22 08:46
标题:
机床漏电保护,接零与接地有什么区别
机床漏电保护,接零与接地有什么区别
作者:
fmw35000v
时间:
2008-1-22 09:32
标题:
零线和地线的差别
零线--------为三相电的中心点,当三相电平衡时,零线为0V也就是零电位,当三相不平衡的时候,零线就不是0V就不是零电位,
地线---------与大地相连,电位不会变化,始终为0V.
我国多采用三想四线制,也就是三根相线,一根零线,要求较高的场合也采用三相五线制,也就是三根相线一根零线一根地线,
作者:
jik.dzwx
时间:
2008-1-22 10:56
在四相五线中----零线是构成交流电220V电压,任何一相380V的电线与零线都能构成220V电压。那个地线永远是0V,是保护作用。所以零线也带电。
-------u相380V--------220v
-------V相380V----------------220V
-------w相380V------------------------220V
-------零线0V---------------------0V『U.V.W相』
-------地线0V-----接地『安全保护作用』
作者:
8255842
时间:
2008-1-24 19:21
现在一般都是用TN-C 就是保护零线和工作合二为一
保护接零就是通过零线,达到保护接地目的(零线在变压器二次侧是作工作接地,并且后面有不少于三处的重复接地) 可靠性较接地要高(好像是漏电的时候,泄漏电流会大,从而使保护装置.能更快的工作)
一般实际过程中,变压器进来L123和PEN到配电柜,自己把PEN做接地,接地电阻不大于10欧,分出PE和N(分出后,后端要这二根要彼此绝缘,且N不能再重复接地,PE可以)N做工作,PE做保护.
也就是从TN-C变TN-S 接零要和保护装置配合使用
作者:
轻风掠影
时间:
2008-1-25 09:58
漏电保护:说白了就是随时检测用电设备的进路与回路电流(电压)之间的差别,如果出现不平衡的情况并且达到一定的设定界限,则进行自动保护操作。
接零:供电设备的一个回路,某些情况下此回路可以被其他类型的回路代替,如星型接法且中点悬空运行的三相异步电动机、TN-C三相四线接法的零线和接地合二为一的地线。
接地:除了在TN-C方式下也会起到回路的作用外,最主要的是起到人身的安全保护作用。规范是不允许用单独的接地来代替接零的,反之也不允许用没有可靠接地的接零来代替接地。
机床漏电保护器如果是接到TN-C系统的零线和接地合二为一的地线上,由于进出回路平衡,则可以正常工作。但是如果在不是TN-C供电系统的情况下,直接将零线端子接地,则可能会出现不能正常保护或跳闸的情况。
触电保护的工作原理和类型:
http://goofo61.blog.163.com/blog ... 020071028115216157/
作者:
杨哥
时间:
2008-1-25 10:41
现在大部份的工厂都使用三相四线制,保护接零接线方便。但缺点是当零线因负载出故障时,不但起不了保护,还会整机带电造成触电。而保护接地,地线一般是不承受负载的,所以安全度较高,真正的设备管理是不允许设备保护接零的。
作者:
烂泥
时间:
2008-1-26 00:24
三相四线制TN-C供电系统的情况下,设备的外壳接在漏电开关入线端的"N"端子上(保护接零),设备的工作零线接在漏电开关出线端的"N"端子上(工作接零)。
作者:
ip174
时间:
2008-3-14 23:30
说白了接零的话只能接在开关前面的N相也就是变压器的中性点上,开关出来的N相只能做工作零线用不能保护接零的,接地的话必须可靠接地否则很危险的。
作者:
电磁感应·
时间:
2008-3-20 08:55
三相四线制,中国特色呀,只是平时很好,但是打雷刮风,正巧断一根的很多呀,家中的彩电户户家家很惨呀。
作者:
冰海电子
时间:
2008-5-2 07:52
学习了,OK
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://demo.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0